Sziasztok! Szigeteletlen, vasbeton tartószerkezetű tégla lakásunkban szeretném a hőhidakat kifűteni a téli páralecsapódás megszüntetése érdekében. Arra gondoltam, hogy padlófűtéshez használt elektromos fűtőkábelt helyezek el a vakolatban a függőleges betonpilléreknél illetve a koszorúnál. A fűtőkábel szenzorát harmatpont feletti +1 vagy 2 fokra állítanám, illetve magát a fűtést is csak éjjel használnám, amikor a leginkább jelentkezik a páralecsapódás problémája. Bármi buktató eszetekbe jut azt leszámítva, hogy később ne fúrjam el a kábeleket egy kép felakasztásakor? Nagyon köszönöm!

1 Answer
0

A fűtőkábel jó lehet erre a célra, de sokat fog működni, azaz magas lesz a villanyszámlád miatta. Eléggé kényszermegoldás...

Régi házaknál szoktam javasolni, hogy a radiátoros fűtés csöve legyen falon kivül futtatva ezeknél a hőhidaknál, ahogy a régi fűtési rendszereknél is lehet látni. Ez annyiban jobb, hogy a cső hője a lakóteret (is) fűti, sokkal kevesebb költséggel.

Ha csak lokális hőhídjaid vannak (pl társasháznál szoktak lenni vasbeton pillérek), ott lehet belülről Ytong Multiporral hőszigetelni az adott felületet.